[新版发布] 广联达施工安全设施计算软件版本更新1.4.0.656

[复制链接]

64

主题

82

帖子

5154

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5154
发表于 2016-2-29 08:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

191947xwhzewbtq5b7qo7w.gif
版本号:1.4.0.656
发布日期:2017年9月15日
温馨提示:已经在使用的用户会自动升级到最新版本

[20170807-20170915]
更新说明:

解决梁板立杆共用参数关联的倍数关系错误问题

解决JGJ162荷载参数计算书中没有显示的问题

新规范计算系数调整

增加风荷载组合的验算




[20170713-20170807]
更新说明:

调整了计算书中的图片大小,优化了计算书生成页数。


[20161025-20170713]
更新说明:
1、扣件式落地脚手架、扣件式型钢悬挑脚手架、楼板模板支撑架(扣件、碗口、盘扣)、梁模板支撑架(扣件、碗口、盘扣)增加了《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)的安全计算模块。
2、楼板模板碗扣式支撑架、梁模板碗扣式支撑架增加了《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016)的安全计算模块。
3、修复了一批已知问题。

[20160701-20161025]
更新说明:修改用户反馈的部分问题,近期发现的以及历史遗留问题39个。
包括:
海南-技术-安野  提出的基坑工程-土钉墙支护,删除2行土层参数,再添加一行。软件有概率会崩溃
板碗扣将风荷载去掉托座承载力不合格
板布置碗扣式架体,查看计算书,提示模块数据丢失
如果安装路径带中文字符GcRxBindTextDomain会出现异常
基坑工程-土钉墙土层设置窗口没有显示图标
兼容性:柱模板:打开670版本保存的工程文件,无对拉螺栓、对拉螺栓默认参数无法通过设计计算
板模板-盘扣式:默认参数可以通过设计计算,但在评估优化时,提示存在不满足要求的情况
快速试算不合格设计计算合格




[20160321-20160701]
更新说明:修改用户反馈的部分问题,近期发现的以及历史遗留问题42个。



更新说明:
1、优化了悬挑式、落地式脚手架的立面图;
2、增加了悬挑式卸料平台施工方案的自动生成功能;
3、完善了模板脚手架各模块风荷载计算;
4、模板工程危险性判断增加考虑了分项系数;
5、优化了墙柱模板对拉螺栓不等距时的安全计算,并考虑有效压头高度,增加了梯形加载方式;
6、完善了柱模板对拉螺栓不等距模块,柱子高度大于5m时的计算;
7、优化了模板工程各模块的安全计算。
8、 补充了现场主次楞常用到的矩形钢管材料规格


































回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
QQ
发表于 2017-9-18 17:16:47 | 显示全部楼层
梁模版计算主楞次楞的布置方向可以可以自己选择?软件里是次楞沿梁跨方向布置 实际工作中次楞横向布置比较多 对不上
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3

主题

6

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2017-5-20 12:52:21 | 显示全部楼层
梁模计算窗口一点就没有了提示栏: 56196591fcae260b2e.png 变成了 32983591fcafee5b3e.png ,如何恢复?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2016-5-12 17:20:31 | 显示全部楼层
外架的连墙件.设置的是两步三跨,两步的设置在没有到楼板的时候,图上要连在墙上,我们的是框架结构,要怎么样才能调到楼板上做拉结?或在哪个位置设置楼层高度?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2017-1-23 16:01:25 | 显示全部楼层
新版本为什么不能生成“用电方案”了,只能生成计算书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2017-9-19 11:02:30 | 显示全部楼层
计算错误,长细比永远不能满足要求
QQ截图20170919105418.png
QQ截图20170919105404.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2017-9-19 11:05:04 | 显示全部楼层
楼板支撑计算中  依据一样     PKPM计算没问题,广联达计算长细比不满足,怎么设置都不能满足,没办法施工了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2017-10-12 16:22:46 | 显示全部楼层
设计计算怎么没有了? 7634959df262cd0406.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2017-12-8 14:15:25 | 显示全部楼层
在进行梁模板盘扣式支架计算式,由于主楞可能为工字钢等不易加工的材料,主楞需沿梁纵向布置,次楞沿垂直梁方向布置,而目前软件中无法进行此选择,建议增加该选项!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2017-12-8 15:00:06 | 显示全部楼层
盘扣式模板支架一般不会设置剪刀撑,都是用斜杆来代替,现在计算书中的配图都是剪刀撑,与实际情况不符